【心得】开关电源常见故障及处理11
【心得】开关电源常见故障及处理11
【检修步骤】
1、检查交流 1输入零线
交流1 输入零线可能存在断线、错线或接触不良的情况。如果交流2 零线不断开,只断开交流2 三相输入开关的情
况下,交流 1可以工作,则判断是交流 1零线问题。
2、更换交流驱动控制板 A14C3C1
断开交流2输入空开,而保留交流2零线接通,交流1不工作,则判断是A14C3C1板故障。
注意:
更换 A14C3C1板时需切断交流电,以确保人身安全!