630V的CBB电容串联后能用在3000V的设备上吗?

我想用8只630V的CBB电容串联后用在3000V的设备上可以吗?
全部回复(10)
正序查看
倒序查看
waterears
LV.4
2
2013-05-30 11:23

容值一样的话,分压就基本一样,630*8=5040V,应该可以用到3000v

容值不一样的话,需要从分压的角度讲~~~~~~~~容值小的分压大,看看能满足不?

0
回复
dyuser
LV.1
3
2013-05-30 11:39
@waterears
容值一样的话,分压就基本一样,630*8=5040V,应该可以用到3000v容值不一样的话,需要从分压的角度讲~~~~~~~~容值小的分压大,看看能满足不?

容值都一样,都是475J的,不知道这样用在高压上可靠吗?

0
回复
2013-05-30 14:04
@dyuser
容值都一样,都是475J的,不知道这样用在高压上可靠吗?
是用在直流上面么?如果是的话,建议给每个电容并一个相同的大电阻.
0
回复
2013-05-30 15:41
@dyuser
容值都一样,都是475J的,不知道这样用在高压上可靠吗?
不管怎么串,都不如用单个高压电容可靠。
0
回复
dyuser
LV.1
6
2013-05-30 19:31
@sometimes
是用在直流上面么?如果是的话,建议给每个电容并一个相同的大电阻.
用在交流上的。
0
回复
dyuser
LV.1
7
2013-05-30 19:32
@ymyangyong
不管怎么串,都不如用单个高压电容可靠。[图片]
呵呵,所以嘛,才请教大家啊
0
回复
waterears
LV.4
8
2013-05-31 13:00
@dyuser
呵呵,所以嘛,才请教大家啊
这里面有个公差问题,用下限公差求
0
回复
2013-05-31 15:32

不推荐。

0
回复
2013-05-31 19:04
@dyuser
用在交流上的。
如果交流用,至少要降额一半以上。
0
回复
zhenxiang
LV.10
11
2013-05-31 22:46
@新月GG
不推荐。

每个上再并接个一样的大阻值电阻,利于电压均衡

0
回复