• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

求教各位大哥,师傅,这变压器为何降压这么大??

三相干式隔离变压器-4KVA
初级:380V    线径:1.8
次级:70V     线径:2*5  10平方
铁蕊:长 250MM   叠厚:90MM
空载时,初级正常,次级为71.5V
负载,电流为30A.  初级正常,次级为67V
要求,负载后次级电压为69V-70V
要请各位师傅帮忙一下,谢谢!谢谢!
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
gang1379
LV.6
2
2007-01-04 15:16
需说明圈数,接法,舌宽,窗高.
0
回复
16897168
LV.1
3
2007-01-04 18:14
圈数:初级.212圈
     次级.40圈
接法:Y/Y
窗高是150MM  舌宽是50MM
0
回复
gang1379
LV.6
4
2007-01-04 20:33
@16897168
圈数:初级.212圈    次级.40圈接法:Y/Y窗高是150MM  舌宽是50MM
经计算,如果用铜线,负载电压为68.5V,线包温升约为85度;如果使用铝线,负载电压为66V,线包温升约为140度;
需检查测试方法及仪器是否有误.
原因为圈数过多,不知你使用的是什么铁心,什么绝缘等级,建议做如下更改:184T/35T,线径不变(铜).
或者将你原初级圈数按比例减少,次级不变.
0
回复
16897168
LV.1
5
2007-01-04 22:02
@gang1379
经计算,如果用铜线,负载电压为68.5V,线包温升约为85度;如果使用铝线,负载电压为66V,线包温升约为140度;需检查测试方法及仪器是否有误.原因为圈数过多,不知你使用的是什么铁心,什么绝缘等级,建议做如下更改:184T/35T,线径不变(铜).或者将你原初级圈数按比例减少,次级不变.
谢过1379兄了,我先试一下,有不懂的还要请教兄台了,谢过了!!!
0
回复