两个电源模块并联,如何判断某个模块故障呢
两个电源模块并联,如何判断某个模块故障呢
我准备做一个可并联的电源模块,但是不知道如何判断某个模块输出故障。因为所有模块输出都并联在一起,判断输出故障必须另想办法,有哪位工程师知道并联模块如何实现输出故障判断的?谢谢
全部回复(8)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
high_fire
LV.5
2
2012-11-15 10:42
你说傻瓜式并联还是智能型?
0
回复
提示
sometimes
3
2012-11-15 12:47
**此帖已被管理员删除**
0
回复
提示
日月当空
LV.1
4
2012-11-15 14:14
@sometimes
**此帖已被管理员删除**
我是说,输出信号怎么取呀?输出都是并联在一起的呀。就是模块坏了,输出还是有电压呀,因为那是母线电压
0
回复
提示
日月当空
LV.1
5
2012-11-15 14:15
@high_fire
你说傻瓜式并联还是智能型?
带均流的并联
0
回复
提示
zhc7302
LV.9
6
2012-11-15 14:34
@日月当空
我是说,输出信号怎么取呀?输出都是并联在一起的呀。就是模块坏了,输出还是有电压呀,因为那是母线电压
每个模块输出端串互感器
0
回复
提示
miky1188
LV.6
7
2012-11-15 18:05
帶均流的併聯判斷故障不是很簡單的事嗎?
0
回复
提示
ghsdwf
LV.6
8
2012-11-15 21:28
并联的电源模块一般都会有防倒灌的电路,当该模块损坏时,防倒灌电路前端的电压异常,监测电路用均流母线供电,监控均流前电压,当发生异常时亮灯。
0
回复
提示
jianyedin
LV.9
9
2012-11-15 22:09
模块没PG信号吗